远程控制单元楼门禁,接入米家,看了(狗屎一刀斩)前辈的文章后,改造自家需提电话开门的门禁

[复制链接]
查看: 51|回复: 0

1

主题

1

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
淘淘米 发表于 2023-3-14 16:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里门禁电话是挪威安防,老式的,需要提起电话才能开单元门


挪威安防
拆开电话取主板用


看蓝色压簧还有旁边黑色微动开关,自己电话解锁按钮就不说了,都用了n遍了的按键


米家四路继电器控制器
压簧开关6根线分别用2组继电器的,焊下压簧开关。上面3根一组,下面3根一组,电话进线接继电器中间的公共端


开锁按键接一组继电器,接常开和公共端,2根线随便接就行只需要它通和断


插上尾巴插,就是手动控制继电器的,板上有标注,一根公共端另外4根分别控制4个继电器
在家访客来的时候需要用到,也为了充分利用继电器,省去一个智能按钮,后面会写具体用途


买了个2位86型防雨盒放2块板子


测试放在那里更合适
然后就是连接米家app,设置场景,先说一下我的接线,因为没想到发文这个事,没怎么拍照,毕竟这是我第一次发。
压簧上面3根接了1号继电器,压簧下面接了2号继电器,开锁按键接了4号继电器,3号继电器没接,手动尾插线接了一个复位开关(黄+黑线),(访客来的时候做为开门的触发按键)下面是我的智能场景设置,可能大家还会有更优的方法可以
互相交流


一张放不下,再看下图


和上图有重复的步骤,自己去重吧,守夜中就不做长图了


记住把喇叭和送话器接上,我第一次测试没接喇叭和送话器失败告终,后来接上才成功


都是热熔胶,技术有限固定了就行


背面锯了块有机玻璃,打了孔走电话线和电源线还有86型开关盒固定用


家里翻出来的9V电源,弄断了插脚直接接了线出来,这样放在86型暗盒里正好


2位防雨盒横跨2个暗盒,左边接电话线,右边接电源,恰到好处不用电线外露
这样就差不多了,最近家事繁忙等有空了装上去就行。第一次发文,手下留情
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright   ©2015-2023  中国最佳CEO  技术支持:腾讯云