苦逼打工人租住在一个20+楼龄的就小区,平时和白开水就感觉味道不好,泡茶更过分直接起泡泡。买支TDS检测笔测了一下,自来水TDS200+。说高吧不离谱吧,也不低了,遂决定上RO。
事前功课我的租房子厨下并没有留插座,拉排插的话一个是远且丑,一个是安全性也不好。因此决定尽量用不要电的方案。
不用电的RO方案并没有品牌在售(或者我没找到?),diy成品的话不如我自己来,拼装谁不会啊(傲慢)。
一轮百度之后,决定采用(照抄) @制流行 大佬的方案。只是大佬买的那家店现在不做散件了,所以自己找了类似产品买一套。当然了,作为多年工艺工程师加产品设计师的经验,我肯定不需要去看别人的选型和搭配的,这种事情看一眼装配图我就懂了(傲慢挖坑)。
采购惨案惨案1  因为没有泵,想来出水也会很慢,所以选了2分的水管水龙头以减少沉水。但是买RO壳的时候,没有接口选择选项,自己又没问(粗心大意),结果到手了所有配件之后发现RO滤瓶的接口都是3分的,装不上。问了店家,店家表示RO滤瓶都是这种3分的口,你用2分管要自己买2转3接头。。。
惨案2  没办法,接头不对只能再买了,但是对于店家这种明知装不上也不提醒我的态度(推卸责任)我非常生气。我买肯定买别家的。又由于我工艺工程的经验,对国产接头有-120%的信心,我决定把接头都换成smc的。。。但是吧貌似smc没有NSF认证。。。
应用惨案凑齐配件装起来,还有坑。。。
惨案3  



这种废水回收器并不实用,安装位置缺少橡胶密封圈,首先安装不牢固显得很不靠谱,其次不能密封往台下渗水。如果想往台面引废水再利用请考虑其他产品。已拆。
惨案4  



制流行大佬实用的500G陶氏膜最终出品出水速度是1L/min左右。而我觉得还是不够快,选了1000G的汇通低压RO膜,预想是通量翻倍即使水压不一定有大佬家的高(拇指堵水管堵不住水流,经验上应该在0.3MPa以上)起码不慢。但实际测试出水速度仅0.5L/min,属于不可用状态,我直接裂开


惨案5  净化效果不怎么好,原水210左右,净化后20左右,脱盐率仅90%。估计和水压有关系。只是我也不想加泵了,毕竟搞这个的本意就是不想拉电的。
明知不可为,强行乱改为了解决水流太低不可用的问题,只有两条路,一是继续加RO通量,二是加泵。不拉电,泵的方案直接pass。加RO通量现在是0.5L/min,加到可用性较高的1.5L/min需要再加两套RO滤芯,这样的话成本太高了,不可接受。于是我决定乱改,硬加压力罐。
具体做法是在T33和四面阀这间加一个三通接压力罐。
这样会导致两个问题:
1.四面阀无法工作,相当于自动排废水的功能没有了。
2.在给压力罐制水时RO膜前后压力会逐渐减小直至0,制水效率大大降低不说,后段的水TDS也会更高,平时用的时候一般一次也就用1L左右纯水,这样会导致压力罐里面的水TDS会越来越高。
为了解决这两个问题,只能在这屎山上继续改。具体做法是在压力罐三通之前再接一个阀门,把自动过滤变成手动。前提家里人不多,一天2罐水足够家里饮食需要。
操作是这样的:在洗碗的时候把压力罐前的球阀打开给压力罐加水,洗完碗之后关上阀门。这样制水时的废水就可以排出来了(洗碗)。而且每次制水压力罐基本都放空了,盐分(TDS)也不会累积,也就能将就着用吧。
落幕一顿操作之后最终纯水出水TDS在30左右,脱盐率仅85%,出水速度压力罐满水时与自来水相当,后面会慢点但是也是能用水平。
花费630,得到一个半自动低效RO装置,怎一个惨字了得。